Hallo,

in einen Forum hat jemand mit diesem Multicore (3*1,5 + 4*2*0,22)

[liNK ENTFERNT]

eine Lösung wie folgt gebastelt

Über die 3*1,5er hat der die Steckdosenleiste seines Effektboards angsschlossen, über die 0,22er führt er die Signale (MIDI, Klampfe, etc.) weg.

Ist sowas zulässig bzw. sicher? Würde mich mal interessieren - ich habe im Hinterkopf, daß Niederspannung und 230V immer über getrennte Kabel zu führen sind....

Gruß

Tom
Titel: Re: 230V und Signale über das gleiche Multicore??
Beitrag von: Patbanger am 19.01.2009 19:29
Interessantes Thema...
Also, da der Leitungs/- Kabelaufbau des 3x1,5mm² eine zusätzliche Isolierung verfügt, denke ich ist die Sache zulässig.
Wichtig ist dass die Spannungsfestigkeit der einzelnen Adern, bzw. derer Isolationen gegeben ist. Dies sollte der Hersteller in seiner Spezifikation / Herstellererklärung zu verstehen geben!
Bedenklich in meinen Augen könnten nur mögliche Störungen der 50Hz Netzfrequenz auf die Signalleitungen werden. Aber die Signalleitungen scheinen ja geschirmt zu sein.
Also was spricht gegen eine Lösung dieser Art? Ob dies allerdings Sinnvoll ist, steht wo anders....
Titel: Re: 230V und Signale über das gleiche Multicore??
Beitrag von: WiderGates am 20.01.2009 10:35
Gibt's solche Kabel nicht auch für Aktiv-Monitor & Aktiv-Box? Samt geeigneter Speakons.
Titel: Re: 230V und Signale über das gleiche Multicore??
Beitrag von: Patbanger am 20.01.2009 20:54
Hab ich bisher noch nicht gehört.