Tube-Town Forum

Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Bierschinken am 16.02.2010 22:54

Titel: Hammond 300er Serie für 230V?
Beitrag von: Bierschinken am 16.02.2010 22:54
Hallo,

ich habe mir mal die Datenblätter zu den Hammond 300er Trafos angeschaut.
Dort findet man die Primärverschaltungen für 220V und 240V, nicht jedoch für 230V.

Meine Frage ist nun, ob es machbar und sicher ist, die Primärseite für 230V zu verschalten.

Hier das Diagramm für 220V . . .
(http://www.hammondmfg.com/300S_220.gif)

Hier für 240V . . .
(http://www.hammondmfg.com/300S_240.gif)


Lässt sich weiss & blau  für 0/230V nutzen, wenn man schwarz/rot mit braun verbindet? - Oder kann man sich dadurch Probleme irgendeiner Art einfangen weil man die beiden Primärwicklungen nicht "symmetrisch" nutzt?

@Dirk, gibt´s dazu ein offizielles Statement von Hammond?

Grüße,
Swen
Titel: Re:Hammond 300er Serie für 230V?
Beitrag von: Duesentrieb am 16.02.2010 23:03
Ich nehme immer die 240V Variante, Swen. Passt von der Heizung her mit meinen 233-234V daheim.
Titel: Re:Hammond 300er Serie für 230V?
Beitrag von: custom am 17.02.2010 01:26
Ich habe ihn schon mal so verschaltet, und alle Spannungen haben gestimmt. Aber die 240ger geht auch.
Gruß, Bernd
Titel: Re:Hammond 300er Serie für 230V?
Beitrag von: Dirk am 17.02.2010 14:30
Die Verschaltung von Custom ist die Richtige für 230 V.

Gruß, Dirk
Titel: Re:Hammond 300er Serie für 230V?
Beitrag von: Bierschinken am 18.02.2010 02:34
Nabend,

danke euch!

Olaf, 240V kann ich nicht machen, in Aachen hab ich permanent unter 220V und bei meinen Eltern sinds auch nur selten 230V.
Ich denke, mit Bernds Version komm ich prima hin.

Dirk, ich weiss nicht wie gut dein Kontakt zu Hammond ist, aber du könntest denen mal stecken, dass ihre Supportadressen scheinbar nicht funktionieren.
Habe jedesmal meine Mail zurückbekommen.

Grüße,
Swen