Woher kommt dann die Beschränkung auf max. 5 Relais gleichzeitig an, oder 500mA?
Stimmt es dass man für ein Relais einen 2 bis 3-fachen Wechslerstrom braucht gegenüber einem Haltestrom? Habe da mal was mit einem parallelem RC Glied gesehen so dass fürs Wechseln kurzzeitig viel floss und man dann fürs Halten sich viel sparte
Gruss
Stefan

Stefan_L_01

*****
YaBB God
Beiträge: 642
Gespeichert
Noch eine Frage: Könnte der 2803 eigentlich auch gemischt 5V, 12V und 24V  an verschiedenen Kanälen durchschalten?
Gruß
Stefan

Olaf

*****
YaBB God
Beiträge: 299
Gespeichert
Ja das geht. Der ULN2803A hat Open-Kollektor Ausgänge die bis zu 50V vertragen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf. Du mußt nur mit dem Board von Dirk aufpassen, da ist die hochliegende Seite durchverbunden auf einem
Potential. Wenn Du aber deine Verbraucher auf der hochliegenden Seite mit Deinen unterschiedlichen Versorgungsspannungen verdrahtest und auf der anderen Seite mit den verschiedenen Ausgängen des ULN2803A verbindest, dann schaltet dieser die einzelnen Verbraucher gegen Masse.

Viele Grüße

Olaf E.

Stefan_L_01

*****
YaBB God
Beiträge: 642
Gespeichert
Genauso war der Gedanke, Danke. So könnte man evtl. bei Bedarf die Last der Festspannungsregler verteilen und mögliche Kühlprobleme umgehen.
hmm der TT172 Ringkern hat eine ~15V Leitung, da muss ich mich wohl nach 18V Relais und Regler umschauen.
Gruß