Schutzleiter bei einem Spannungswandler (Step-Down Transformer)

Begonnen von raffau, Apr 29, 2013, 01:14

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Martin M

****
Sr. Member
Beiträge: 204
Gespeichert
#15
Moinmoin zhusammen,

Auch mit der von Swen genannten Verschaltung würde ich den Auto-Trafo nicht anders als im geschlossenen Gehäuse des zu versorgenden Gerätes unterbringen.

Wenn raffa aus irgendeinem Grund einen Amp mit vorgeschaltetem Spartrafo bauen will/soll/muss, dann im selben Gehäuse und so, wie es weiter oben beschrieben wurde.

Und auch wenn raffa einen 230VAC NT nimmt, muss natürlich das Metallgehäuse an die Schutzerde! Die alternative Möglichkeit der Schutzklasse 2 (berührungssicheres Einschließen) ist für leistungshungrige Schaltungen mit Röhren mindestens ungeeignet.

Zur Klarstellung von Casim und Swen:
Bei einem echten Trenntarfo = galvanische Trennung vom Netz und wenn dieser dem Gerät extern vorgeschaltet wird darf nicht die Schutzerde zum hinter dem Trenntrafo liegenden Gerät durchgeschaltet werden. (Sonst ist die Trennung beim Herrn...)
Bei einem Auto-Trafo = Spartrafo = keine galvanische Trennung vom Netz muss sie in jedem Fall durch (weil es ohnehin keine Trennung gibt).
Wenn man einen echten Trenntrafo und den eigentlichen NT im selben Gehäuse unterbringt, ist der Schutz für den an 230VAC liegenden Trafo auszulegen, also in diesem Fall den Trenntrafo: Auch in diesem Fall muss die Schutzerde an das Metallgehäuse! (die Alternative der Schutzklasse 2 ist i.a. wieder mindestens ungeeignet)

Martin

raffau

*****
YaBB God
Beiträge: 750
Gespeichert
danke vielmals für euere anregungen. ich denke ich tausche den us NT aus.

was könnt ihr mir als ersatz empfehlen?

habe gelesen das der Hammond 290BEX oder 372BX in frage kommt!

als gleichrichter röhre kommt voraussichtlich eine gz34 rein.

merci raffa

raffau

*****
YaBB God
Beiträge: 750
Gespeichert
#17
Zitat von: _peter am Apr 29, 2013, 09:16

@raffau: Miss doch mal ohmisch, ob alle Enden des Step-Downers an einer Wicklung hängen.

Gruß, Peter

so, habe den NT mal ausgemessen:

primary - 8ohm
sec - 4 ohm

primary - sec black (line) - 5 ohm
primary - sec white - 0.4 ohm

raffa

_peter

*****
YaBB God
Beiträge: 1.945
Gespeichert
Hallo,

wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das also, dass die Anschlüsse nicht
galvanisch getrennt sind. (Die genauen Widerstände interessieren weniger)
Damit weißt du schon mal, dass es kein Trenntrafo, sondern ein Spartrafo ist.
Oder ein kaputter Trenntrafo mit Schluss zwischen Primär- und Sekundärseite.  >:D

Gruß, Peter
vintagevalveamps
Der Imperativ von "messen" lautet: miss!

raffau

*****
YaBB God
Beiträge: 750
Gespeichert
hahah danke peter,

habe mir vorhin einen 372bx trafo bestellt! scheint mir die beste lösung...

dazu habe habe ich die möglichkeit mit diesem trafo 6L6 zu probieren.

danke euch allen für euere hilfe!

vg raffa

cca88

*****
YaBB God
Beiträge: 3.999
Gespeichert
Zitat von: _peter am Apr 30, 2013, 02:42
Hallo,

wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das also, dass die Anschlüsse nicht
galvanisch getrennt sind. (Die genauen Widerstände interessieren weniger)
Damit weißt du schon mal, dass es kein Trenntrafo, sondern ein Spartrafo ist.
Oder ein kaputter Trenntrafo mit Schluss zwischen Primär- und Sekundärseite.  >:D

Gruß, Peter


Hallo Peter,

Ich glaube den kaputten trafo kann man wohl ausschließen, nachdem auf dem Bild das Wort AUTO-TRANSFORMER lesbar ist. Spartrafo - so wie Swen bereits schrub

Grüße

Jochen

chipsatz

*****
YaBB God
Beiträge: 569
Gespeichert
Zitat von: cca88 am Apr 30, 2013, 08:16

Hallo Peter,

Ich glaube den kaputten trafo kann man wohl ausschließen, nachdem auf dem Bild das Wort AUTO-TRANSFORMER lesbar ist. Spartrafo - so wie Swen bereits schrub

Grüße

Jochen

Gratuliere!! 100 Punkte ;D.

Gruß mike

cca88

*****
YaBB God
Beiträge: 3.999
Gespeichert
Zitat von: chipsatz am Apr 30, 2013, 08:56
Gratuliere!! 100 Punkte ;D.

Gruß mike

Ich danke

griag i  a fleissbildle?

grüße Jochen

Holzdruide

*****
YaBB God
Beiträge: 2.221
I shot the Sheriff
Gespeichert
Zitat von: cca88 am Apr 30, 2013, 09:19
Ich danke

griag i  a fleissbildle?

grüße Jochen
Hallo

Geh Jochen, a Bildle von dem Trafo ? der ist doch so hässlich, da schreckst Dich doch beim anschauen  ;D

ich würd den Trafo in die Bucht setzen, da passt der perfekt hin  :devil:

Gruß Franz

cca88

*****
YaBB God
Beiträge: 3.999
Gespeichert
Zitat von: Rohrbruch am Apr 30, 2013, 09:28
Hallo

Geh Jochen, a Bildle von dem Trafo ? der ist doch so hässlich, da schreckst Dich doch beim anschauen  ;D

ich würd den Trafo in die Bucht setzen, da passt der perfekt hin  :devil:

Gruß Franz


abrr i hab dess mid demm audodransforrma gseha....

mei Fleißbildle will i drodsdehm

Grüß

Jochen

chipsatz

*****
YaBB God
Beiträge: 569
Gespeichert
Zitat von: cca88 am Apr 30, 2013, 09:39

abrr i hab dess mid demm audodransforrma gseha....

mei Fleißbildle will i drodsdehm

Grüß

Jochen

Meeeep.. leider falsch ;D
I wars (Antwort#4) :police:

Griaßle mike

Schimanski

*****
YaBB God
Beiträge: 321
Schmuddelkommissar
Gespeichert
Zitat von: Martin M am Apr 30, 2013, 11:00

Zur Klarstellung von Casim und Swen:
Bei einem echten Trenntrafo = galvanische Trennung vom Netz und wenn dieser dem Gerät extern vorgeschaltet wird darf nicht die Schutzerde zum hinter dem Trenntrafo liegenden Gerät durchgeschaltet werden. (Sonst ist die Trennung beim Herrn...)
Jein, nicht zwangsweise. Es hängt davon ab, was man mit der galvanischen Trennung bezwecken möchte - bei einem normalen Verstärker wird ja auch eine galvanische Trennung erzielt, der Schutzleiter muss trotzdem dran.
Oder IT-Netz, bei dem kann trotz Erdung der Betriebsmittel im Fehlerfall kein Strom fließen, weil eine galvanische Trennung vorliegt.

Also: Galvanische Trennung ist nicht gleichbedeutend mit fehlender oder unzulässiger Erdung, es kann z.B. zum Potenzialausgleich oder als Funktionserdung (EMV, Störungen usw.) vorhanden sein.
O-Saft ists!

cca88

*****
YaBB God
Beiträge: 3.999
Gespeichert
Zitat von: chipsatz am Apr 30, 2013, 10:13
Meeeep.. leider falsch ;D
I wars (Antwort#4) :police:

Griaßle mike

So ain Mischdd, jeds had's doch oina gmergd


war's wida nix mim Fleißbildle

;) ;) ;)


Grüß

Jochen


Holzdruide

*****
YaBB God
Beiträge: 2.221
I shot the Sheriff
Gespeichert
#28
He Jungs

brauchts ned streiten da habts a Bildle vom Wienerwald

Gruß Franz

Edith, hab no a waschechtes Schweissbildle in meiner Raupensammlung gefunden  ;D

_peter

*****
YaBB God
Beiträge: 1.945
Gespeichert
Zitat von: cca88 am Apr 30, 2013, 08:16

Hallo Peter,

Ich glaube den kaputten trafo kann man wohl ausschließen, nachdem auf dem Bild das Wort AUTO-TRANSFORMER lesbar ist.

:facepalm:  :angel:
vintagevalveamps
Der Imperativ von "messen" lautet: miss!